地图区域热力层鼠标悬停弹框出不来,交互配置里找不到开关怎么办?

在大屏上用了“开关”组件来控制某个图表的显隐,规则是打开显示,关闭隐藏。但运行后发现开关打开时图表是隐藏的,状态反了,什么问题?

2 个赞

开关组件的数据配置里有两个字段:onvalue(打开时抛出的值,默认1)和offvalue(关闭时抛出的值,默认0)。

图表显隐的逻辑需要在蓝图编辑器里配置分支判断节点。

检查蓝图编辑器中,从开关组件到图表组件的连线是否搞反了,比如应该在开关抛出的值为onvalue(即data == 1)时执行显示动作,你却连到了隐藏动作上。重新检查并修正连线即可。